松下008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 209 點
下載積分: 1532 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-07-24
查看松下008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-24 19:49
各位大神,現在在做一個工程遇到了個問題,就是用絕對定位時,用軟件監測PLC發送的脈沖不準!相差幾百個脈沖,找出的問題是干擾引起的,我知道的抗干擾方法都試過了還是不行,搞了一個星期了,還一樣!現請教下各位大神有什么方法沒?或者換種不怕干擾的控制方法,只要能解決問題就行!
虛心求教…
yanzaihong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 620 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-12-13
最后登錄: 2018-10-13
查看yanzaihong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-29 18:59
前些日子也遇到過同樓主的問題,屏蔽問題確實是個很嚴謹?shù)幕,請參考下伺服電機書中介紹關于干擾屏蔽的內容,做好屏蔽措施。
yanzaihong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 620 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-12-13
最后登錄: 2018-10-13
查看yanzaihong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-29 19:02
引用
引用第5樓hgmgwe于2013-12-27 00:30發表的  :
檢查一下直流電源看看 伺服的啟動電流比較大是平常的6倍 直流電源穩定性不好的話出現這樣的問題。我碰到這樣的問題找了好久, 什么加濾波器 加抗干擾磁環等等。最后把明偉電源換成keyence 的問題解決,



前段時間也用的是keyence 的PLC,配的是松下的伺服,在大電流的環境下也還是敵不過電磁輻射的干擾呀,最后全部系統給罩了鐵殼,問題解決了。