樓主  發表于: 2014-01-06 16:35
我今天讀了一個臺達DVP28SV 的程序,想更改下,
可是改完后編譯的時候提示:該指令不支持“MUL D501 K2 F1”.
程序該不了,想把原來程序再傳給PLC也傳不了。
可是奇怪的是,提示的這條指令不是我改的,是原來PLC里面的。
以前是怎么傳進去的呢??
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-08 19:27
引用
引用第7樓cheng007297于2014-01-08 15:26發表的  :
有的PLC是有點漏洞的,就像FX2N里不支持DRVI,DRVA一樣,但是再打另一個GX工程為FX3U的在里面寫好粘貼過是可以的哦,你試試吧。


其實這個不能算作漏洞,F(xiàn)X2N只是不支持這些指令了,因為相對的功能應用都轉到1PG里了,只是外置了。像西門子也都是靠定位模塊做定位,你看S7-200定位指令基本上沒有的。
山河今仍在,壯志在何方?