liuqfly
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 140 點
下載積分: 1084 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-12-13
最后登錄: 2014-03-02
查看liuqfly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-07 13:58
圖片:
程序中的y0 怎么沒輸出啊。
[ 此帖被liuqfly在2014-01-07 14:39重新編輯 ]
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 1225 點
下載積分: 8924 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2024-10-21
查看xierenjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-07 14:56
圖片:
如截圖  你程序上Y0為運動方向 但是輸出脈沖的對象呢?  程序上只是對K6000進行脈沖輸出  再檢查下是否這樣
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liuqfly) 熱心助人!
  • 來而不往非禮也
    xierenjie
    經歷過才是深刻
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 1225 點
    下載積分: 8924 分
    在線時間: 103(小時)
    注冊時間: 2012-01-17
    最后登錄: 2024-10-21
    查看xierenjie的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-01-07 15:05
    PLSY 的輸出對象 一個是脈沖  一個是方向 這個指令才有效  你將你驅動器一個方向的 跟接受脈沖的線  一個接Y0口  一個接Y1口  再用這指令試試
    來而不往非禮也
    xierenjie
    經歷過才是深刻
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 1225 點
    下載積分: 8924 分
    在線時間: 103(小時)
    注冊時間: 2012-01-17
    最后登錄: 2024-10-21
    查看xierenjie的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-01-07 15:15
    圖片:
    PLSY這個指令 是一定要方向的 他的對象是如截圖  PLSY不能對Kn等經行編輯
    來而不往非禮也
    xierenjie
    經歷過才是深刻
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 1225 點
    下載積分: 8924 分
    在線時間: 103(小時)
    注冊時間: 2012-01-17
    最后登錄: 2024-10-21
    查看xierenjie的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-01-07 15:18
    如果又要走脈沖數以及頻率 建議用相對位置指令  PLC輸出 頻率是固定的 需要更改輸出頻率 可以增加1PG經行發送
    來而不往非禮也
    xierenjie
    經歷過才是深刻
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 1225 點
    下載積分: 8924 分
    在線時間: 103(小時)
    注冊時間: 2012-01-17
    最后登錄: 2024-10-21
    查看xierenjie的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-01-07 16:05
    圖片:
    這個是一個步進電機的接法 自己試試看著接吧  沒接好怎么試指令都是無效了
    來而不往非禮也