樓主  發表于: 2014-01-07 14:37

編程線連接smart700ie的過程。。下面的是觸摸屏與電腦的連接,希望有助于以后的初學者遇到問題看看。
最下面紅色是我現在碰到的問題,解決不了。。。來無錫一定請客。呵呵

現在把我瞎貓碰個死耗子的過程直播一下,順便請大神們解釋問題
觸摸屏設置里改成第一個選項

傳送過程必須選擇Transfer狀態

這是軟件連接界面,ppi,9600

傳送--傳輸界面57600,com1

電腦端口,com1,57600.這為何與連接界面的9600不對應,只與傳輸對應?

   明明用的USB-PPI,為何要選擇RS232-ppi

下面是傳輸過程,瞎貓碰個死耗子,成功了





  
  
還是請大神幫忙回答那兩個問題
1,為何那一個端口和兩個界面的波特率不一樣?
2.用的USB-PPI編程線,為何要選擇RS232-ppi?  

順便送一個問題。哈哈
3,那個連接界面的  怎么知道站的地址是多少   ?難道是默認?




又來補充問幾個問幾個問題,臺式機,一個plc200,cp243-1,普通網線,s7-200軟件,實現電腦與這一個PLC的連接通訊下載程序?按照流程做了,前面百分之90都是對的,但最后換了網線來連接,就是不能通訊,下載程序?各種設置都修改了,還是不行,為嘛呢,在哪出錯了哦?真的是各種設置都改了
[ 此帖被tonyszh在2014-01-15 15:19重新編輯 ]
tonyszh
智慧人生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 990 點
下載積分: 1349 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2015-05-19
查看tonyszh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-07 14:36
smart700IE與電腦連接。USB-PPI,非原裝。怎么都通訊不上(無法建立連接),不知道具體都設置哪些方面,具體都設置哪些方面?具體(電腦的端口與波特率,觸摸屏的設置,軟件的設置。怎么設置呀)
最好能幫忙截張圖看看。
tonyszh
智慧人生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 990 點
下載積分: 1349 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2015-05-19
查看tonyszh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-07 16:12
瞎貓碰個死耗子,成功了,可以連接傳輸了,但是原理還是不太明白。怎么兩個波特率,回去截圖給大家看看,以后有人有這個問題的也好處理了,還是謝謝大家的關注。
tonyszh
智慧人生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 990 點
下載積分: 1349 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2015-05-19
查看tonyszh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-08 08:39
引用
引用第5樓sjm213于2014-01-07 22:50發表的  :

用RS232傳程序不用管站地址;站地址是設置觸摸屏IF1B口用的,默認是1,一般PLC默認是2,所以這個站地址只要你設置為不是2的數就行,程序傳進去之后,觸摸屏站地址就是你設置的這個數了。

謝謝了,我還要繼續努力,好好學習呀。
tonyszh
智慧人生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 990 點
下載積分: 1349 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2015-05-19
查看tonyszh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-08 10:17
現在好像明白多了,連接界面的參數設置是連接PLC的,只與PLC的參數設置有關。
==傳輸界面的參數設置是與電腦的WINCC軟件的通訊下載。需要與端口包括PG/PC的設置一致(PPI的時候)。要是選用網線的下載程序到觸摸屏話,這些端口就無關了,只與IP有關,才發現網線就是簡便,簡單


在工控人家園得到了好多人的幫助,學到了好多知識,真心感謝大家了,真心喜歡這里,呵呵
tonyszh
智慧人生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 990 點
下載積分: 1349 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2015-05-19
查看tonyszh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-09 13:44
迫切想弄明白哦,大神來吧大家是不是都急著搶票呢。。。。
[ 此帖被tonyszh在2014-01-09 14:46重新編輯 ]
tonyszh
智慧人生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 990 點
下載積分: 1349 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2015-05-19
查看tonyszh的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-01-13 12:03
看來大神都忙著呢,也沒有時間來回答我的那個紅色急需的問題哦。。。。
tonyszh
智慧人生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 990 點
下載積分: 1349 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2015-05-19
查看tonyszh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-01-15 14:58
引用
引用第14樓濟南電氣于2014-01-15 13:51發表的  :
首先用網線,得設置IP    電腦上設成192.168.0.3             觸摸屏上設成192.168.0.2           同時在下載管理窗口中,計算機名或IP地址填上  觸摸屏的IP地址

謝謝了,觸摸屏的網線和編程線都成功了,觸摸屏與電腦的網線連接好簡單方便哦。但是現在PLC與電腦和觸摸屏的網線連接出問題了,這些試過了,但是還不行,現在在研究觸摸屏,200,cp243-1的以太網連接,也是不行,至今沒有做出來,只能慢慢研究了,誰都說不清楚呀,
[ 此帖被tonyszh在2014-01-16 16:54重新編輯 ]
tonyszh
智慧人生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 990 點
下載積分: 1349 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2015-05-19
查看tonyszh的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-01-16 15:10
老天呀,到現在還是通信不上,PLC200,cp243-1,smaet700IE,交換機,網線,各種設置都做過改動,就是沒有反應。各位大神,想知道觸摸屏和200通信上,會有什么反應現象?燈的變化,還有其他什么?