 各位大神,我初學者,搞個smart700IE和224xp,的以太網通信,用了cp243-1,交換機,普通網線。wcf2008  sp4,step7 micro/win sp9等等

搞了一個星期都沒有通信上。求求各位大神的降臨哦哦哦。也方便以后的初學者當個例子,現在告訴大家一個好消息,搞定了,重裝了系統,XP SP3,兩個軟件撞到一臺電腦里了,可以網線通訊了,,應該是軟件和系統兩者共同出的錯。


直播一下過程。









    






            
[ 此帖被tonyszh在2015-01-04 21:13重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 感謝分享!
    tonyszh
    智慧人生
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 990 點
    下載積分: 1349 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2013-12-12
    最后登錄: 2015-05-19
    查看tonyszh的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-01-16 16:02
    PPI通信成功,PLC200的以太網向?qū)瓿,調用以太網程序,下載,重啟,換網線,更改PG/PC口設置,,打開wcf,畫面傳送?00IE,以太網模式,IP都設好了,傳輸成功,燈的亮的情況就是上面說的,現在唯一的問題就是200和觸摸屏通信不了,也不知道通信成功是什么表現?????
    tonyszh
    智慧人生
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 990 點
    下載積分: 1349 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2013-12-12
    最后登錄: 2015-05-19
    查看tonyszh的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-01-17 08:34
    感謝大神們的幫助,我再試試

    我現在只想知道,他們連接上了有什么現象?
    [ 此帖被tonyszh在2014-01-17 10:13重新編輯 ]
    tonyszh
    智慧人生
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 990 點
    下載積分: 1349 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2013-12-12
    最后登錄: 2015-05-19
    查看tonyszh的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-01-17 13:45
    對了,問一下,224xp cn加上cp243-1能和700IE以太網通信嗎?

    不是200smart哦
      CPU224 REL 02.01是什么,和224xp cn區別?
    [ 此帖被tonyszh在2014-01-17 14:07重新編輯 ]
    tonyszh
    智慧人生
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 990 點
    下載積分: 1349 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2013-12-12
    最后登錄: 2015-05-19
    查看tonyszh的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-01-18 17:06
    重新直播的,大家關注一下,幫忙解答哦。謝了
    tonyszh
    智慧人生
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 990 點
    下載積分: 1349 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2013-12-12
    最后登錄: 2015-05-19
    查看tonyszh的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-01-19 18:21
    那么好的帖子,怎么就沒有人多參與,參考參考呢
    tonyszh
    智慧人生
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 990 點
    下載積分: 1349 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2013-12-12
    最后登錄: 2015-05-19
    查看tonyszh的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-01-20 08:53
    艸,,絕望了,大神都說看不出問題了,我又試了,還是不行,其他一切正常,就是通信不上。。。。。
    tonyszh
    智慧人生
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 990 點
    下載積分: 1349 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2013-12-12
    最后登錄: 2015-05-19
    查看tonyszh的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-01-21 14:39
    應該最主要的問題是PLC通過cp243-1和網線不能和Micro/win軟件通訊下載,不知道是電腦問題還是軟件問題(通訊時搜索的UNKNOW)。若這個能的話,其他的就可以了,其他應該沒有問題,

    不過每次完成向導配置下載的時候,都提示;與智能模塊配置向導不贰＿@是個問題點嗎?
    [ 此帖被tonyszh在2014-01-21 15:42重新編輯 ]
    tonyszh
    智慧人生
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 990 點
    下載積分: 1349 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2013-12-12
    最后登錄: 2015-05-19
    查看tonyszh的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-01-22 12:36
    哦原來想到配置不符實軟件跟不上硬件,不算是錯誤。。。
    tonyszh
    智慧人生
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 990 點
    下載積分: 1349 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2013-12-12
    最后登錄: 2015-05-19
    查看tonyszh的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-02-11 09:42
    終于搞定了,通訊成功,cfg等亮橘黃色。錯誤出在系統和軟件兩者身上,重裝系統,重裝2個軟件。ok了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guochunyi) 好貼好貼!
    tonyszh
    智慧人生
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 990 點
    下載積分: 1349 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2013-12-12
    最后登錄: 2015-05-19
    查看tonyszh的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-02-11 09:44
    謝謝大家的積極幫助,前面設置都木有問題,最后出現在大家都想不到的地方。以后的學習者可以借鑒一下