fxcfxc
不進則退
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-07-19
查看fxcfxc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-17 20:37
三菱伺服控制器J3-100A  伺服電機HF-SP102   負載為鏈條傳動(空載時手都可以拉動運轉)
PLC直接發脈沖控制伺服
故障現象
運行時伺服電機走起來會有 走 --停頓--走。。。。。看上去就是行走不連貫(沒有負載就是伺服電機帶動鏈條運行)
后來將負載慣量比有7.0改為35,停頓的現象基本消失,現在的問題是伺服工作一會就報警AL50 請問有什么好的措施解決?
請問負載慣量比具體是怎么理解?
還有一些位置增益、速度增益怎么調?
為什么在自動調整模式下伺服自己調整不到最佳狀態呢
謝謝。
wangjuen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 137 點
下載積分: 303 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2013-07-10
最后登錄: 2024-07-31
查看wangjuen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-19 07:05
今天剛剛處理了個AL50故障,是過載,我的情況是馬達在無負載時動作時有異音,沒幾下發熱嚴重,接著就報AL50了,檢查發現是馬達剎車沒打開造成的。希望有幫助。