樓主  發表于: 2014-01-18 14:02
三菱伺服電機原點復位的時候,當原點感應器感應到伺服電機降速,過了原點感應器,伺服電機停止,就是不來回找原點,是不是程序問題?假如程序沒問題是不是伺服放大器的哪個參數沒設置好,怎么設置參數,請高手指點一下!
云舒云卷
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 250 點
下載積分: 1746 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-08-09
最后登錄: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-22 10:31
除非你有原來設置的參數,不然最好的辦法就是把電機的皮帶卸了,收到找好原點位置,對號之后再上皮帶,基本就OK了。我遇到不少類似的問題,都這樣處理解決了
樓主留言:
和皮帶或者聯軸器沒關系吧,現在伺服在遠帶你感應器不停,過了原點感應器才停止。
云舒云卷
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 250 點
下載積分: 1746 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-08-09
最后登錄: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-22 15:38
我們遇到的情況是設備在某次情況下撞刀,導致位置偏移,而后一直就無法回到原點位置,我們采取了我上述的方法,最后問題解決了;蛟S你的問題更高深,但是我的確是這樣解決的,前些天三菱公司的日本支援者過來,也幫我用同樣的方法修正了另一臺;

但是如果你有詳細的圖紙,圖紙里面應該有具體位置計算的公式,就不需要我上面說的方法