硬體:
PLC1:FX3U + FX3U-232BD
PLC2:Q02H + QJ71C24N-R2

問題:
請教一下,要如何利用232的方式來進行二臺PLC的連線通訊?
是否有範例可以給小弟參考的呢?
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
zsm9614501
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 220 點
下載積分: 10550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2024-10-17
查看zsm9614501的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-22 14:03
樓主:你的兩臺PLC用RS232連接,距離要求很近的,很近的話就用一個PLC就可以啦,關于如何連接,你可用Q02H作為主發送端,F(xiàn)X3U作為從站,還要編寫一些程式,程式比較麻煩,建議樓主:FX3U及Q02H都配置MODBUS模塊,通過參數設定就可以連接啦!