ytjfcd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 16 個
工控威望: 138 點
下載積分: 1744 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2014-01-02
最后登錄: 2024-05-20
查看ytjfcd的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2014-01-22 23:25
各位西門子大俠:我有一S7200(224)PLC,運行指示燈顯示正常,但是輸入輸出指示燈均不亮,輸入接口端外供DC24V正常,面板開關打在RUN時無法在線,而打在STOP時可以在線,請問是咋回事?
學無止境
sj198822
sj198822
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 17 個
工控威望: 107 點
下載積分: 636 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-10-17
查看sj198822的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-01-23 08:16
你看看PLC的端口是不是使用了其他的通訊模式,比如自由口通訊、modbus通訊和uss通訊等,如果使用了這些通訊,PLC的端口在程序運行的時候是連不上電腦的