各位西門子大俠:我有一S7200(224)PLC,運行指示燈顯示正常,但是輸入輸出指示燈均不亮,輸入接口端外供DC24V正常,面板開關打在RUN時無法在線,而打在STOP時可以在線,請問是咋回事?
學無止境
lensia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 211 點
下載積分: 679 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2012-09-16
最后登錄: 2024-08-23
查看lensia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-09 22:23
引用
引用第4樓ytjfcd于2014-01-24 21:20發表的  :

大俠:我用的USB-PPI電纜,使用的ppi通訊,在plc輸入端給信號指示燈也不亮(輸入電壓24正常),在plc處于停止狀態在線后,強制輸出Q點,但PLC輸出端指示燈也不亮。懇請指教,謝謝!

大哥,有點常識好不,PLC設置成STOP狀態是所有程序都停止運行,你再怎么強制輸出Q都不會有輸出指示的,1樓的兄弟說的是對的,請檢查通信設置吧