樓主  發(fā)表于: 2014-01-23 10:11


西門子226PLC做從站,上位機為DCS,通過標準的MODBUS與從站PLC通訊,PLC中的通訊指令如上圖,那么比如PLC中的地址VW300,我要在DCS上讀,那么MODBUS對應的地址是多少呢?
zhizengliang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 17 個
工控威望: 136 點
下載積分: 743 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-12-12
最后登錄: 2024-01-04
查看zhizengliang的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-01-24 15:27
你通信的首地址是VB5000開始的  把VW300傳給VW5000       在DCS對的地址是40001
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 謝謝,昨天已經整明白了。