三菱伺服只接方向信號就走什么原因 MR-JE-20A
qseawd123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1034 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2024-05-18
查看qseawd123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-13 11:31
引用
引用第1樓ymmfa于2014-02-13 11:03發表的  :
有可能其他某個信號短路了。

比如在位置控制模式下,打開使能信號彈,不給脈沖信號,但不注意手碰到脈沖端子,也會轉。


我現在是位置控制模式  S7-200脈沖加方向 ,打開使能 不給脈沖 只給方向信號,就轉,而且是在脈沖端子拆掉的情況下
qseawd123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1034 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2024-05-18
查看qseawd123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-02-13 11:38
s7-200 我接MR-JE-20A 的線是 20-0v      42.43.44.46-24v   37.38-0v  11-PG脈沖    36-NG方向
qseawd123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1034 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2024-05-18
查看qseawd123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-02-13 19:11
還是自己來結束這個問題吧,實驗結果是 串上一個2K電阻就行了