今天往西門子200PLC上接了個傳感器(三線制)的,一開始黑色接PLC輸入端,棕接P24   藍接N24,但不通路。后來又式了下黑藍兩根線接PLC輸入端   棕接P24,就可以用了。請問這是怎么回事?這傳感器是NPN 還是pnp的?謝謝,求你解釋一下
[ 此帖被悠靜致遠在2014-02-23 20:14重新編輯 ]
bakey533
人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2035 點
下載積分: 1107 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2014-02-27
最后登錄: 2024-10-22
查看bakey533的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-05 20:49
樓上說得對,不可能兩根線同時接在輸入端,三線制 就是一正一負一信號,檢查藍線與負極聯通。