工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 601(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-04-10
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-29 18:57
用觸摸屏改變程序號或改變位置參數時,只要一確定參數,伺服馬達就自動正轉,到正限開關才停,這是為什么呢,請高手指點下!!
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 601(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-04-10
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-29 20:27
只是有幾次這樣,有時又不會
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 601(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-04-10
查看工控玩家的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-31 11:51
感謝各位的提示,問題搞定。是觸摸屏的“控制字”在搞鬼。默認的為M0。M5剛好為數字輸入完成標志。