樓主  發(fā)表于: 2014-03-11 21:01
同樣的一個機構,同樣的馬達,及細分數、電流,都一樣,用 PLSR    K5000       K10000   K100   Y0 指令可以跑到5000HZ,如用這個指令DRVI  K10000   K5000  Y0   Y2時就堵轉,只能走2000HZ,   什么都沒變,唯一區(qū)別就是個加減速時間問題,可我也把D8148設成K100 了,有時設K300也試過,為何DRVI就是不行呢,請高手指點!在下先謝了!
xinjezhan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 123 個
工控威望: 470 點
下載積分: 681 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2014-02-09
最后登錄: 2019-05-22
查看xinjezhan的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-03-13 15:22
提速要快還是建議你用PLSR 指令  如果你是用信捷PLC可以用PTO指令效果比PLSR還要好
我看見你啦