gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 326 個
工控威望: 1558 點
下載積分: 74991 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-10-26
查看gz000525的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-12 09:36
各位工控朋友們,大家好,最近遇到了個事,雖然事情搞完了,還是有點疑惑,希望大家幫忙解答?br />
情況如下:原先程序是FX1N-24MR的PLC,溫控表是山武的,型號SDC35,在用1N時通信正常,可以接收數據,也可發送數據,發送請求M8122是M8012刷新通斷的。
         現在把FX1N的程序轉換成FX3G后發現問題了,可以發送數據,就是接收不到,程序是沒有改動的。打電話咨詢的三菱客服,客服那邊說3G是可以兼容
          1N的,因為3G是1N的代替品,以后就用3G代替1N了,所以沒有什么問題的。但情況是同一程序,1N的可以,3G就是不行,達不到控制要求。

剛開始從接線上,通信格式上找問題,可問題還是沒有解決,后來想想,1N的處理速度上沒有3G快,會不會跟這有關系呢。因此把發送請求M8122用M8011來刷新通斷
還是不行,再換成M8013試試,還是不行,數據還是沒法接收到。怎么辦呢,沒辦法那就得用個時間繼電器T來看看,通過T接通0.2S,斷開0.1S來刷新發送請求M8122,
這次終于有效果了,可以接收到數據了,心里現在放松下來了。這時我還想看看用M8012刷新行不行,程序寫入PLC后再看,還是不行,現在可以看出來了,問題就在這
個刷新條件上,刷新快了不行,慢了也不行,還得在一個時間范圍內,再來個T接通0.2S,斷開0.1S來刷新發送請求M8122,同樣成功?蛻舸叩眉保竺嬉矝]有再測試
了。

問題雖然解決了,但疑惑還存在,希望各位幫忙解惑。
[ 此帖被gz000525在2014-03-14 08:54重新編輯 ]
自我解救
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9650 個
工控威望: 8535 點
下載積分: 16676 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-26
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-12 18:39
話說是兼容,其實并不是安全兼容。

有些細節的性能也不太一樣,比如你說的時間上。FX3G的掃描速度比FX1N快,所以有些程序可能效果不一樣了。

關鍵是,有很多特殊的M和D不太一樣,具體要看相關手冊。

可參考:

通信手冊:http://down.ymmfa.com/?id=170

FX3G編程手冊:http://down.ymmfa.com/?id=148
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水