圖片:
剛接觸伺服不久,看了QD75的手冊介紹的參數計算設定方法,可是我怎么實驗都不行。
我測試的環境就是QD75帶MR-J3-10A驅動器,想要角度定位,可是按照說明書里的介紹設定QD75參數總是不對呀,從早上上班整到下班頭都搞暈了也沒想明白。
哪位高手指教一下,到底是AP設置錯誤還是AL設置錯誤。沒有減速機,就直接以伺服馬達軸為觀察對象

Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 270 個
工控威望: 289 點
下載積分: 5301 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-10-23
查看stincen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-18 09:57
MR-J3  的分辨率是262144脈沖/轉
如果外部不接機構,那么沒轉的就應該是360度!
你才參數都要重新設定
自動化系統PLC+CIM程序;光電面板半導體PCB(LUL,顯影蝕刻清洗機,OVEN等設備)及物流行業
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 270 個
工控威望: 289 點
下載積分: 5301 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-10-23
查看stincen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-18 09:58
還有你的倍率,一般情況為默認,只有在參數不好調整,才用倍率來放大
3樓  發表于: 2014-03-20 09:11
一下忘記不是QD75M了,你可以用QP里設定的每轉分辨率搭配伺服驅動器里的電子齒輪比設定。希望能幫到你。