雙容水箱 有一個上水箱一個下水箱 和一個儲水箱組成 上下水箱分別有一個液位計 下邊儲水箱有一個流量計 就這三個模擬量的輸入來控制一個氣動閥的閥度來控制儲水箱的水位。。用PID調節 但是我想問的是 這三個模擬量怎么用啊 得用3個pid調節嗎??謝謝大家了
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-21 10:16
你儲水箱沒有液位檢測。。。。給上下水箱各設定一定的水位值,,各高或低于設定水位的值相加得出的結果為流量控制PID的設定值。。。只要能穩住上下水箱的水位就能保證了儲水箱的液位了。。。。樓主試試看行不