bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2025-01-05
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-23 11:17
情況是這樣:同事說家里日光燈更換后開關關閉后會閃爍(大概10秒亮一下,不是很亮,晚上才看的到),要我幫忙看俊Ｎ蚁脒@個狀況不過常見2個原因:開關控制零線、開關并有指示燈。到同事家一檢查,開關沒帶指示燈,但開關控零線,更換成火線進開關,信心滿滿告訴同事:搞定了。(因為是白天也無法確認是否會亮)然后心安理得的享受同事的盛情款待(汗)。第二天,同事電話:不行,晚上還是會亮。仔細想下:燈會亮肯定有電壓加上,開關已斷開火線,有可能進燈的那段火線和別的火線穿在同一管子通過分布電容,感應到電壓。但這樣要怎樣處理?
除了換燈、同時斷燈零線(因為是兩地控制,沒辦法能)、重新布線(這個成本太高),各位兄弟有沒有別的簡單實用高招!搞不定,丟不起這個人。「魑桓呤、大俠、家園兄弟們支支招,拜謝了!
熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-24 09:30
圖片:
應該是按裝時的工人為了省事省工,左圖接的雙聯:兩個開關都是接兩邊入中間出,中間的線去了日光燈。正確方法 右圖應該是兩個雙聯開關都接在火線上的。
[ 此帖被cheng007297在2014-03-24 14:35重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪峰) 同意這種說法。