鵝卵石
廣交天下朋友!1
級別: 略有小成
|
求教各位大俠: 我用了S7-300的plc,觸摸屏是西門子的TP 177B,想在觸摸屏上顯示系統時間(當前實時時間),時間從plc上讀取,使用plc的系統時間,如何操作,希望給出梯形圖,我做了一個,可是完全實現不了,請用過的朋友幫忙,非常感謝。 [ 此帖被鵝卵石在2014-03-30 23:42重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
嗯,這個需要讀取系統時間,采用SFC1。SFC1讀取的時間數據以字節形式存放到你自己制定的數據塊中,其中,前6個字節分別存放為年、月、日、時、分、秒。 程序: CALL "READ_CLK" //讀取SFC1 RET_VAL:=MW102 CDT :="SYSTEM-TIME".TIME2 //時間存放數據地址(數據類型:DATE_AND_TIME) NOP 0 你的觸摸屏在連接--區域指針中定義連接到"SYSTEM-TIME".TIME2 修改cpu時間,在線后點擊plc--日期/時間設置--設置時間。 樓主留言:真誠感謝!感謝您的幫助,我大體是按照這個思路走的,剛開始,SFC1存放的地址有問題,CDT后的地址寫入后是紅色的,幾次修改后,倒是好了,可是下到PLC上后,沒有看到想要的結果,程序下進去后還要在PLC中進行什么設置嗎,我也看了幾個例子,然后我直接用了DB3(DB1,DB2都用了),沒有做再次的處理,這個有問題嗎,我是剛接觸S7-300,沒基礎,時間倉促,也沒多做研究,有寫問題問的比較外行,讓您看笑話了,多擔待,再次感謝您的熱心幫助! |
---|---|
|