forcible
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 132 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1975 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2018-10-07
查看forcible的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2012-03-31 19:06
我用的是三菱FX2N系列PLC , 因為改機器  現在需要一個動作中要一個輸出點用兩次,我現在用雙線圈輸出,
前后用了兩次out y0,結果沒有一個輸出,請高手指點一下,三菱的PLC雙線圈怎么用呢?能不能用?
[ 此帖被forcible在2012-06-14 18:59重新編輯 ]
senzh01
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 62 個
工控威望: 176 點
下載積分: 837 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-07-11
最后登錄: 2021-08-06
查看senzh01的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-03-31 19:09
用set y0和rst y0試試