樓主  發表于: 2014-04-01 00:06
我們公司的一個包膜設備上面安裝的安全光柵出了問題,由于光柵給plc的常閉信號參與控制(光柵上升沿給plc啟動準備信號,按下開關后機器開始啟動,正常情況下是阻擋光柵停止并復位,但是現在老是出現中途停止并復位而期間未碰觸光柵,經查證更換光柵后機器能正常使用,注:公司幾十臺機器都出現上述問題,更換光柵后機器都回恢復正常使用,原來的光柵是通過光對射達到同步,而后來更換的光柵是通過信號線達到同步,前一種光柵是在使用幾天至十幾天相繼出現問題,后一種光幕曾經也使用過,從未出現問題),求高手幫忙到底是什么問題造成的
常熟崴立
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-01 09:02
安全光柵我以前用過,是基恩士的。光柵在使用時尤其需要注意的是它們之間的發射和接受的角度,因為紅外線都是通過比較小的孔徑穿過的,機器設備的震動都會影響到它的正常使用。
看過你對問題的描述,感覺可以通過以下2點排除。
1)重新調整發射、接受位置和角度。
2)重新修改控制程序。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(15850835542)