我們公司的一個包膜設備上面安裝的安全光柵出了問題,由于光柵給plc的常閉信號參與控制(光柵上升沿給plc啟動準備信號,按下開關后機器開始啟動,正常情況下是阻擋光柵停止并復位,但是現在老是出現中途停止并復位而期間未碰觸光柵,經查證更換光柵后機器能正常使用,注:公司幾十臺機器都出現上述問題,更換光柵后機器都回恢復正常使用,原來的光柵是通過光對射達到同步,而后來更換的光柵是通過信號線達到同步,前一種光柵是在使用幾天至十幾天相繼出現問題,后一種光幕曾經也使用過,從未出現問題),求高手幫忙到底是什么問題造成的
常熟崴立
15850835542
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 3595 點
下載積分: 2125 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2021-09-26
查看15850835542的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-01 10:34
感謝2樓,應該是震動的問題,1樓所說光源干擾的因素此前以被排除,不過同樣感謝你指導
常熟崴立