zhangxiaomao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 145 點
下載積分: 521 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-03-17
最后登錄: 2015-12-15
查看zhangxiaomao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-09 22:08
圖片:
圖片:
這部分控制我不太懂,請各位師傅指教一下,能否給我講一下怎么做!
各位老師,大家好,我是初學PLC及伺服控制,因為只需要做最簡單的正反轉,及幾段無精度的位置控制,所以,不需要學的很深,自己也買了3UPLC及MR-4J4-20A放大器及電機,現在,光自己學,感覺壓力很大,沒有頭續,自己按說明書接線,是報警,因為附圖中控制部分不會接線,沒有接,所以,肯定不行,這部分我看不明白怎么去接線,大家可否給我講一下這部分是怎么去接線的,DC24V電源我也買過了,沒敢接上,怕把放大器搞壞了。
再此,先謝謝大家了。
ajd186
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 848 點
下載積分: 35337 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-10-20
查看ajd186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-10 22:02
樓主有錢人啊,用這么好的東東學這么簡單的控制!
伺服的主線沒接錯就行,參數怎么調多上網查查。驅動信號線路千萬別接錯喔。
ajd186
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 848 點
下載積分: 35337 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-10-20
查看ajd186的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-11 22:28
左邊的兩個開關,強制OFF和伺服使能很好理解吧。右邊的是報警輸出。其實這圖和變頻器的原理是一樣的。如果你沒什么特別用的都可以不接的呀。伺服使能可以在參數里設定的,強制OFF好像就沒有。24VDC是你要接的開關電源,如果只有一兩個繼電器的話,1A足夠了。二極管和小框是DC繼電器的電路圖呀。
ajd186
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 848 點
下載積分: 35337 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-10-20
查看ajd186的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-12 09:50
引用
引用第18樓andy_gao于2014-04-12 08:48發表的  :
哥們,左邊的注4,學習的話急?梢圆唤,伺服ON可以通過參數一致使能,所以也可以不接。右邊的注4是報警輸出,是個常閉信號,當沒有報警時有一個輸出,圖上是控制的繼電器RA1,RA1的常開點接到了伺服驅動的主回路中,我覺得你現在的主要是把伺服驅動的一些參數設置對了,沒有報警其他的問題都好解決了

敢問這位大俠,沒有報警時有輸出,那報警時呢?????有報警才會有輸出吧!