樓主  發表于: 2012-04-02 10:43
電機控制.rar (323 K) 下载次数:209    TK6070IH觸摸屏控制四臺臺達VFD-M系列的變頻器,通訊參數:MODBUS 協議,RTU傳輸方式,COM2口,8,E,1,19200
一切正常,就是使用廣播命令控制四臺電機同時啟停,沒法用,按按鈕,要么沒反應,要么偶爾響應,弄了好久,就是找不到原因,高手給看看,蛋疼死了。。。
我這臺機的四個電機,開機時要依次啟動,停機時要同時停止,依次啟動怎么弄,求教。。。。。。急,急,急。!
馬龍潛
maqianlong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 4494 點
下載積分: 4643 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-25
查看馬龍潛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-12 23:56
首先你要知道用modbus RTU通信變頻器啟動、停止的寄存器編號,
下一步是變頻器的編號,啟動按鈕要逐個做,停止按鈕把你要停止的個數全部疊加起來就可以了,看看這能幫到你嗎?
樓主留言:
地址都沒問題,你說的疊加的方法,有人也這么回復過,謝謝你得回復。
[ 此帖被馬龍潛在2012-04-15 07:17重新編輯 ]
附件: EB8000與三菱D700系列變頻器通訊示例.rar (731 K) 下載次數:340
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
馬龍潛
maqianlong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 4494 點
下載積分: 4643 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-25
查看馬龍潛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-15 07:11
你的啟動、停止按鈕都是寫入16應該是不正確,