劉時信
專業維修愛達小松沖床,13829115057
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 335 點
下載積分: 436 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-10-18
查看劉時信的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-29 16:53
今天搞到一個小工程。用的是FX2N的PLC/。動作簡單 。就是 X0-X9 輸入一一對應Y0-Y9輸出  。就是X0導通,輸出Y0。X9導通輸出Y9。當輸入點有幾個同時導通。也只可以輸出對應最小輸入數的那個點。比如X3-X9全部導通。只可以輸出Y3。。要求就是不管什么時候 同時輸入幾個點導通,輸出只能是對應最小的那個輸入點。不知道有什么好方法編程
專業維修伺服。QQ672795148
b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 1679 點
下載積分: 6804 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2024-09-13
查看b1226397886的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-07 17:03
圖片:
這樣簡單,適合新手了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(chengyouping) 熱心助人!