719555670
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 113 點
下載積分: 641 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2014-04-27
最后登錄: 2016-03-29
查看719555670的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-12 13:50
Ld  x24
Pls  m0
Ld  m0
Or  y1
Ani x21
Out  y1
Out  y6
Ld   x20
Plf  m1
Ld m1
Or  y0
Ani  x21
Our  y0
End
按下LD X1    Y1指示燈亮    Y2電機轉動
X3是個常開觸點,跟這plf有點搞不明白了,我的想是他應該是常閉才對,斷開才接通個掃描周期
dickson325
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 3525 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-11-05
最后登錄: 2018-09-17
查看dickson325的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-12 20:53
PLF應該是當X3(常開接點),當接點狀態切換成ON(接點關閉),然後再切換回OFF(接點打開)時,
階梯圖程式取下沿觸發點,而輸出一個掃描週期的M1,然後M1來驅動Y0,Y0自保持運轉。
樓主留言: