馬達接線柱
各位大俠,請看圖。馬達功率200HP,380V,50HZ。接線時在里面繞了一圈,在使用大概2個多月后出現變頻器警報。后來拆蓋檢查,發現接線柱已經全部燒掉,電纜繞圈這部分也燒毀。
初步判斷兩種原因:
1、繞線造成渦流產生熱量,但是本人不清楚如何計算發熱量,請各位大俠指點。
2、接線柱接線不牢,感覺可能性不高。三項都燒毀,而且是一側接線柱燒毀比較明顯。
lnsyzbw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 240 點
下載積分: 7530 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-19 13:55
引用
引用第11樓hnyyhym于2014-05-19 08:55發表的  :
讀死書呀:繞半圈就說渦流,呵呵,原因有幾個:
1:假電機,長期發熱嚴重,接線盒長期高溫悶住。
2:銅鼻子沒壓好,接觸電阻大,發熱。
3:主要那個接線板電機引出線要和電纜壓一起,我們安裝時一般把線壓一起了,那個中間螺母好多是鐵的,那就真的有渦流了,這樣電機故障就少很多了,那些個修電機的生意就少很多了。。

個人認為第三種情況引起的概率非常大。