本人用FX2N-64MR和FX2N-4AD-PT進行溫度控制,溫度模塊用了3個通道,但各通道之間相互影響。例如:只在1通道接PT100時讀取值為278, 2通道接上PT100后1通道的值就變?11,并且每次值都不一樣。另外將同一個PT100 分別接到4個通道時讀取的值都不一樣。搞不清是啥原因,按照三菱技術支持所說的措施做后還是沒啥效果。
wenjun791848
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 117 點
下載積分: 7785 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2012-04-17
最后登錄: 2019-10-06
查看wenjun791848的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 14:05
在程序里面讀取平均值而不是當前值!效果不錯!