suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 735 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 4944 分
在線時間: 745(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-12-06
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-26 15:22
圖片:
圖片:
大家好,我用永宏PLC與臺達觸摸屏控制一送料機構(用步進電機),因之前送料的長度(D500)    在觸摸屏上只能設定整數,現需帶一位小數,以提高精度。于是我在觸摸屏中把D500改為浮點型。試機后提示數據格式錯誤。不知是何原因。是不是PLC程式中也需要把D500更改為浮點型的呀?
請大家賜教!謝謝!
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 735 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 4944 分
在線時間: 745(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-12-06
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-26 16:41
圖片:
引用
引用第1樓wu32u2于2014-05-26 15:46發表的  :
plc中脈沖數需為整數,若需要提高精度,可以改變步進放大器細分來提高步進電機的控制精度。所以D500的數據類型應選無符號十進制數,觸摸屏小數點為假象,例如:觸摸屏中的123.4,在PLC中為1234.

非常感謝您的指點。若我還是需要一位小數,PLC 程式中是不是改為浮點運算即可。
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 735 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 4944 分
在線時間: 745(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-12-06
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-27 14:51
引用
引用第7樓wu32u2于2014-05-27 10:54發表的  :
樓主想在觸摸屏上做出小數點的形式,如:移動距離10.2mm,可在PLC中作數據處理乘以100,將10.2mm轉換成10200um;假設你的步進電機步距角為1.8,細分18,減速比1:1,則驅動器發送一個脈沖,步進電機旋轉0.1度,驅動器發送3600個脈沖,電機旋轉一圈,若電機旋轉一圈移動5mm即5000um,plc中距離與脈沖數比值=25:18,即若要移動觸摸屏上設置的10.2mm的距離,PLC需發送7344個脈沖給步進驅動器,這樣能實現樓主的要求。將D500×100/25×18=D512

非常感謝您的熱心相助。但D500×1000/25×18=D512中的D512脈沖數量不能保證是整數呀?