wu257270
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-07-23
最后登錄: 2017-10-25
查看wu257270的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-28 22:33
圖片:
圖片:
下面是我在網上看到的三線制接近開關的接線圖;假設我現在有一個PNP的接近開關,棕色+VCC線、黑色OUT線、藍色0V線;為什么兩張圖的接法是不一樣的?我按照第二張圖的接法是對的,對第一張圖不太理解。。。求解答
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-29 08:21
pnp型為正輸出,    npn型為負輸出
工控一家人 (老薛)
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-31 06:39
你首先要了解你使用的plc是pnp的還是npn的.這樣就有選擇方向了。
工控一家人 (老薛)