樓主  發表于: 2014-05-30 08:42
情況是這樣的:

           當AC馬達正轉或者反轉的時候,通過兩個KA繼電器來控制。

           當這兩個KA繼電器某一個閉合,AC馬達正轉或者反轉后,伺服馬達它就誤認為自己收到一個脈沖(干擾),有時候會干擾,有時候不會。

           我們想了很久,把KA繼電器換成固態繼電器就可以解決問題,但我們現在是不允許改變電路。。

           我今天想到一個辦法,當AC馬達進行正轉或反轉的時候,用信號控制伺服馬達停掉(停掉就算收到干擾也不會跑多一個脈沖),我想使用使能信號。

           但是問題就來了,使用使能關掉伺服馬達后,伺服馬達處于自由狀態,位置會變化。

各位師傅:

           還有什么辦法當AC馬達正轉或反轉的時候,讓伺服馬達鎖死不動?
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-07 07:39
如果死要改伺服那就定義伺服某個輸入點的功能讓脈沖失效...