purshro
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 228 點
下載積分: 8583 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2014-05-07
最后登錄: 2018-01-29
查看purshro的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-06 22:10
高速中斷的問題請教各位。信捷XC3高速定長切斷。最高速120米每分鐘。用的400線的編碼器計數,1倍頻。高速計數中斷方式切斷。當?shù)竭_(dá)設定長度脈沖后,立刻進入中斷,復位高速數器C630,F(xiàn)在的問題是發現復位C630時,丟脈沖導致計數不準。感覺復位時間太長導致編碼器在走了不少距離才又歸的零。幾試過1024線的也差不多。低速誤差還好,高速相差較大。編碼器沒問題,只要復位就有誤差。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-08 15:42
首先你要知道PLC的掃描周期。你使用的高速計數器計數不會丟(相信一般的PLC都可以做得到),那么就是你的程序的問題了,在告訴處理的程序,應該避免因為掃描周期造成的誤差。比如本次掃描,讀取告訴計數器值,小于目標值哪怕是1,也不會輸出。但是當下一個掃描周期,這一個周期有可能過了數個,數十個,脈沖。原因大多是你這個指令用的不對。信捷的沒用過,但是應該有個高速比較指令。這個就是高速計數器達到指定值就直接進入中斷,就像高速計數后臺處理,這樣就可以避免一個掃描周期內的不確定性