樓主  發表于: 2014-06-06 22:10
高速中斷的問題請教各位。信捷XC3高速定長切斷。最高速120米每分鐘。用的400線的編碼器計數,1倍頻。高速計數中斷方式切斷。當?shù)竭_(dá)設定長度脈沖后,立刻進入中斷,復位高速數器C630,F(xiàn)在的問題是發現復位C630時,丟脈沖導致計數不準。感覺復位時間太長導致編碼器在走了不少距離才又歸的零。幾試過1024線的也差不多。低速誤差還好,高速相差較大。編碼器沒問題,只要復位就有誤差。
lee1887
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 110 點
下載積分: 549 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-04-15
最后登錄: 2014-06-07
查看lee1887的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-07 11:22