zdct948
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 144 點
下載積分: 603 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2021-08-14
查看zdct948的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-08 21:01
因為水泵數量多,9臺泵,用200的PLC來控制水泵,3臺為一組,一組運行一定時間后自動切換到下一組工作,時間短還知道怎么寫,但運行時間都要15天到30天后在切換,就不知道怎么寫了,請求大俠幫忙解說下,有圖例解說最后。謝謝。
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-09 15:35
15到30天切換一次,可以實現。水泵這么長時間不用,當心銹蝕。