wanzhen2006
做工控人.不停學習.分享.交流.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 1789 點
下載積分: 2435 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2025-01-05
查看wanzhen2006的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-16 16:47
在風機泵類負載中,有兩類不能做為變轉矩負載對待。那就是羅茨風機和潛水泵。盡管這兩類負載叫風機和泵,但負載特性與變轉矩不同。

哪三菱用哪種變頻器為宜,F(xiàn)R-A740變頻器嗎?







現在用的是FR-F740 22KW    

老是出現故障,

OL 失速防止(過電流) ,

TH 電子過電流保護預報,

E.THT 變頻器過負載跳閘(電子過流保護)







FR-F740 22KW 解決了 如下設置







    
[ 此帖被wanzhen2006在2014-06-16 17:50重新編輯 ]
1樓  發表于: 2014-06-17 18:11
引用
引用第7樓taotaoba于2014-06-17 11:35發表的  :
參數設置不當  14應設置為1,羅茨風機轉矩不是恒轉矩。



14應設置為1就出現故障,不能運行。        設置為 0 不出現故障?梢赃\行。。為什么???
2樓  發表于: 2014-06-25 09:57
引用
引用第11樓wanggt于2014-06-21 08:53發表的  :
風機屬于恒轉矩設備,要搞清恒功率、恒轉矩。


那就是說 14號參數 是選擇  恒轉矩負載 功能是把。。
3樓  發表于: 2014-07-05 21:10
引用
引用第12樓jonny_jean于2014-06-21 09:35發表的  :
新機 已經用一段時間 哪種  
電機有檢查一下嗎?風機機構有堵死嗎?
程序設定不當成分較高  Pr80~85   pr19那瞰瞰


謝謝你 按你的 查看設置 可以了。。。
做工控人.不停學習.分享.交流.