在風機泵類負載中,有兩類不能做為變轉矩負載對待。那就是羅茨風機和潛水泵。盡管這兩類負載叫風機和泵,但負載特性與變轉矩不同。

哪三菱用哪種變頻器為宜,F(xiàn)R-A740變頻器嗎?







現在用的是FR-F740 22KW    

老是出現故障,

OL 失速防止(過電流) ,

TH 電子過電流保護預報,

E.THT 變頻器過負載跳閘(電子過流保護)







FR-F740 22KW 解決了 如下設置







    
[ 此帖被wanzhen2006在2014-06-16 17:50重新編輯 ]
做工控人.不停學習.分享.交流.
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-17 10:00
你這是國產電機,要用進口電機,要不把變頻器加大兩個等級,