樓主  發表于: 2014-06-21 08:47
醫院有一冷庫用作冷藏藥品,有市電和備用發電2種回路,今天接發電機機回路中性線和市電中性線并在一起,醫院電工不同意,不能并在一起,只能各組中性線分開,要用哪一種再接線,并在一起不安全嗎?還是別的原因?這樣停一次電要接一次中性線。相線是用聯鎖開關接法。
光頭老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 176 點
下載積分: 3665 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2014-06-03
最后登錄: 2024-06-24
查看光頭老的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-21 15:03
你想并來做什么????并網只要電壓,,,相位,,同步合格都能并入市電網,,,但是需要供陪門批準的。。。。你是用電戶,那你送電網的電沒人買單的,,,,我們電廠送電網的電是有電費給的。。。。你還是不要并的好,,你也沒那個必要并網。。
你這兩組電原必須要有轉換開關,,,市場上有得賣,,當然你也可用PLC實現,,,成本要想要少點話那就可用單片機。。。。。沒有并過網的人還是不要操作,,如不同步并網很危險!。。∥沂菍搞電廠設備的,所以你還是聽一下我的意見吧》》》自己網百度一下同步并網就明白了!。。。!祝你好遠!。。
光頭老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 176 點
下載積分: 3665 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2014-06-03
最后登錄: 2024-06-24
查看光頭老的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-21 15:08
如果是單一的中線是不會有門韙的,,前韙條件是各自有接地點。。。。