一加熱電路,總功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的規格。開始想接星形,怕管子多了,斷管子后中性點飄移。所以抽頭到了地,總斷路下來,用匯流排,所有的抽頭匯到零線排。這樣的電路設計零線的電流怎么計算,如果不談控制回路產生的電流,光講加熱與電機這三張圖紙,零線的電流是否為0。如果其中有幾路或者幾個回路的加熱管斷了,零線電流怎么計算。

組合 1.pdf (623 K) 下载次数:139





  

等項目做完了,把全套的圖紙發給大家,為以后做此類加熱柜的朋友作經驗。目前項目沒完,不能把全部的圖紙放出來,見諒!
[ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-10-21
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-27 11:37
設計可行。全部大功率負載都是三相平衡的,不考慮控制風扇等小負載,到供電電源的零線電流基本為零。
當然匯流排各接點間還有平衡電流,但整體平衡后到供電電源的零線電流基本為零。
當有某相負載斷路時,總零線電流的值等于該負載未斷時的電流值,但相位相反。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 真誠感謝!
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。