一加熱電路,總功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的規格。開始想接星形,怕管子多了,斷管子后中性點飄移。所以抽頭到了地,總斷路下來,用匯流排,所有的抽頭匯到零線排。這樣的電路設計零線的電流怎么計算,如果不談控制回路產生的電流,光講加熱與電機這三張圖紙,零線的電流是否為0。如果其中有幾路或者幾個回路的加熱管斷了,零線電流怎么計算。

組合 1.pdf (623 K) 下载次数:139





  

等項目做完了,把全套的圖紙發給大家,為以后做此類加熱柜的朋友作經驗。目前項目沒完,不能把全部的圖紙放出來,見諒!
[ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-01-02
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-28 13:38
星形接法,三個一組,再接到三相電源。零線不要接,接了反而不好。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ymr78419972) 真誠感謝!
  • 廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
    戇獅
    廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 486 點
    下載積分: 1462 分
    在線時間: 593(小時)
    注冊時間: 2010-08-06
    最后登錄: 2025-01-02
    查看戇獅的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-06-29 08:29
    引用
    引用第11樓戇獅于2014-06-28 13:38發表的  :
    星形接法,三個一組,再接到三相電源。零線不要接,接了反而不好。

    1分就說這么多了。反正別并了再接星型,也別接什么零線。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 真誠感謝!
    3樓  發表于: 2014-06-30 00:32
    引用
    引用第23樓ymr78419972于2014-06-29 23:16發表的  :
    這個方案可行嗎?大功率的實在是沒有成熟的經驗,在這叨擾了。因為我發熱元件是熱管,一根根的,規格是220V  3KW  。是先3根3根并一起,組成3組再接成星形。
    如果只是三根加熱管接成星形,我肯定是不會抽到零線的,因?yàn)闊艘粋無所謂,大不了就只有另外兩組工作,電壓一人分一半。降點功率。但是,因為每一相是?根管子并聯的,
    .......

    你也知道如果只是三根加熱管接成星形,我肯定是不會抽到零線的,因?yàn)闊艘粋無所謂,大不了就只有另外兩組工作,電壓一人分一半。降點功率。但是,因為每一相是?根管子并聯的,為什么一定要先并聯3根呢?

    180KW=3KW*60根,為什么不組成20個星形(每個星形9KW)