樓主  發表于: 2014-07-20 12:22
圖片:
圖片:
這條生產線不是我負責的,很奇怪,,

4個月之中燒毀5臺SWE變頻器,,,測得電源電壓410V    ,,11個變頻器隨機燒毀的,,有一臺甚至是后半夜沒開機的情況下燒掉的,,據此推斷損壞與負載和參數設置沒有關系,,,電控柜全密封,帶空調和取暖機......就是問高手缺相狀態會不會燒毀變頻器,,我現在就是懷疑母線槽與電柜之間會不會出問題,,換進線電纜非常麻煩....


希望大家給個建議應該怎么去查,,謝謝了,,,
dongfu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 3521 點
下載積分: 1540 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2014-04-18
最后登錄: 2018-03-06
查看dongfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-20 20:31
你的變頻器前端接了幾個開關 重點檢查有一相擬接非接 而引起高壓擊穿
dongfu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 3521 點
下載積分: 1540 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2014-04-18
最后登錄: 2018-03-06
查看dongfu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-20 20:35
再就是你的負載設置不正確 (選型不正確)
dongfu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 3521 點
下載積分: 1540 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2014-04-18
最后登錄: 2018-03-06
查看dongfu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-20 20:40
我遇到的和你的情況一模一樣 燒壞10多臺變頻器 才找到上述原因的12年的事情