這條生產線不是我負責的,很奇怪,,

4個月之中燒毀5臺SWE變頻器,,,測得電源電壓410V    ,,11個變頻器隨機燒毀的,,有一臺甚至是后半夜沒開機的情況下燒掉的,,據此推斷損壞與負載和參數設置沒有關系,,,電控柜全密封,帶空調和取暖機......就是問高手缺相狀態會不會燒毀變頻器,,我現在就是懷疑母線槽與電柜之間會不會出問題,,換進線電纜非常麻煩....


希望大家給個建議應該怎么去查,,謝謝了,,,
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3002(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-20 13:40
一般缺相不會燒壞變頻器的,但變頻器會報警。
你的情況,檢查走線規范和接地,還有電網的諧波情況。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(freedos) 真誠感謝!