現有一個測量的傳感器,輸出模擬量為正負10V 對應量程為正負1mm  ,現在測量用不到負數,所以想把這個模擬量做成0到2mm這樣子,請教我怎么做呢?謝謝!數學不好,請理解
相信自我!
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-28 15:29
簡單的說就是原本你感測器裝設的位置為0mm量測正負1mm的話
將這個感測器移動到1mm處以此為基準
原先的0mm處感測器量測到就是-1mm
而距離原位置處2mm點則是新位置的1mm
而原本的程式只要修正它顯示的位置點
例如使用fx3u-4ad
+10v對應3200,-10v對應-3200
依照原先的位置的0mm應該為0
移動後原先0mm處為-3200
只要你原程式在轉換運算上沒問題將原先輸出值再加上1mm就好