公司有一產品需要加熱保溫讓我編寫程序;我剛學不久沒有把握,尤其是用數模轉換模塊。

要求如下:有2個房間。其中一個裝上產品,關閉門;啟動,房間溫度低于80度,蒸氣閥門打開,溫度上升;如果一個小時內升溫超過40度,關閉蒸氣閥門5分鐘;不超過就一直升溫到80度;開始計時4小時,在這個4小時內溫度如果降到70度,閥門再打開升溫到80度再關閉;直到4小時后閥門關閉不再打開,房間自由降溫;另一個房間也這樣;兩房間單獨啟動按鈕。

我已經選擇三菱PLC     FX2N-40MR-4AD-DA    測溫 選PT100      電磁球閥

請有經驗的大俠幫我寫段程序;我自己調試修改。謝謝
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-24
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-30 07:11
引用
引用第5樓張學斌1994于2014-07-29 21:22發表的  :
樓主   你是不是選型選錯了,模擬量模塊不適合測溫

可能還需要增加溫度變送器。