我公司新建廠房,現在有個問題。在變壓器房有個總開關,車間有個總開關,為什么總是跳變壓器房的空氣開關,而車間電柜的開關不調呢?哪位大俠幫助解決!
David
小陳故事
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 205 點
下載積分: 12489 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2022-02-10
查看小陳故事的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-01 21:11
檢查實際負荷,確認變壓器側的開關是否合適,我們公司剛投產的時候也有過變壓器側ACB跳閘,經檢查為開關電流整定值偏小,后面直接退出電流整定值先使用著,到后面才找廠家換上合適的開關。