黃毅2014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 132 點
下載積分: 84638 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2014-02-07
最后登錄: 2024-08-12
查看黃毅2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-01 20:48
      剛來一家新單位做電氣設計,我把電流互感器二次側一端接地,所有的人都說我錯了,不用接地,要我直接接到電流表就可以了。

       但是我以前做的都是有接地的,防止二次側產生高壓,沒一個支持我的,我真想說:你們全部都錯了!。

       各位老師傅,到底要不要接地呢??
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-01-02
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-01 22:49
領導說不接地就行了,出了事才不會找你。
反正我的宗旨是按標準做事,領導有異議,先爭取,爭取不了就聽領導的
但是誰也別想把屎盆子扣過來
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓