樓主  發(fā)表于: 2014-08-09 20:11
     三菱變頻器報故障   E.THT  變頻器過載      
1.     電機和變頻器都是新的    采用外部控制
2.    11KW的FR E700系列的變頻器帶7.5KW的電機,電機沒有帶任何負載, 現在是只要啟動電機變頻器就報故障   E.THT  , 加減速現在是設10秒,  電流設17A,頻率上限設50HZ 、 Pr71電機選這設3  , 電機容量設 7.5KW   電機極數設  4極
3  變頻器點動是也是報故障   E.THT  變頻器過載        現在只有在0速時很慢的情況下調節(jié)點位器就可以啟動,想快點都報故障   E.THT  變頻器過載   。
   請各位幫忙看下是什么問題    急急!。。。。。。!
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-08-09 23:07
E.THT 保護電機 電機超載 E740-11K 用三菱原廠程序試看看  要不然請您看瞰電機接線 只有這兩種可能 點動6HZ都會超載 接線問題可能性狠大