我打算用1只3P微型斷路器和一只接觸器組成的主電路同時控制24只0.5KW 220V的電熱絲。每相控制8只電熱絲

,接觸器下出線,分別接到打有10個孔的銅排上。另外再做一個零線排打26只孔。24只電熱絲接線時,就直接

接到銅排上。請問3相額定電流該怎么計算,該配多大的微型斷路器?
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 41512 分
在線時間: 1796(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2024-10-27
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-10 13:22
每相電流=8×500÷220≈18.2A,配30A微型斷路器