各位,前輩你們好!
        我想問下,我們公司之前一個設備接觸器CJX2-0910,壞了。后面更換了一個型號一樣的,上電啟動 3~380V 2.2KW的電機,運行幾秒后就開始冒煙燒了,請問下這是什么問題呢?
以下是更換后的接觸器圖片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻煩各位前輩能否解釋下原因,謝謝!~
ftiexu
正在想……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 607 點
下載積分: 866 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2016-05-15
查看ftiexu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-13 17:11
你這情況有可能是電磁線圈被燒了,圖中的線圈控制電壓是交流32-36V,更換接觸器時要注意控制線圈電壓和負載電流。
正在努力學習中!!
ftiexu
正在想……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 607 點
下載積分: 866 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2016-05-15
查看ftiexu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-13 17:26
此接觸器主要接線的端子有主觸頭L1/L2/L3/T1/T2/T3、輔助觸頭NO、A1和A2是電磁線圈的接線端子。具體情況可以度娘了解一下。
正在努力學習中。
ftiexu
正在想……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 607 點
下載積分: 866 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2016-05-15
查看ftiexu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-13 17:45
型號相同,線圈是可以互換的,所以接觸器觸頭燒了,線圈可以拆除,保留備用,萬一采購買錯了,你就可以自己更換線圈了。
正在努力學習中!
ftiexu
正在想……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 607 點
下載積分: 866 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2016-05-15
查看ftiexu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-15 09:54
誰都有一個過程,樓主不用自卑,以后不犯同樣的錯誤就好了,在挫折中成長,對于有人身安全的東西還是慎之又慎。