1. 請問各位,上下限位開關,原點開關是接到伺服放大器中,還是定位模塊中,還是兩者都接。?限位開關的上限,下限,近點狗信號分別接在1A1,1A2,1A3上,那到程序里面后對應的地址分別是什么啊? 2. 如果需要接到伺服放大器中,伺服放大器要求的信號必須是常閉點嗎? |
---|---|
|
lixianji_007
級別: 工控俠客
![]() |